土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 来看看我计算错在哪了、、

来看看我计算错在哪了、、

发布于:2012-05-14 16:11:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风量用人均30来算,大会议室,预计400人,新风量是12000.
我用软件算的送风量,算出来的送风量只要10000就够了。
这、、、新风量都12000了啊。。错在哪了?(PS:软件没问题)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    你的计算过程无法看到,新风量大了,取80%就差不多,开大会时提前启动
    2012-05-15 09:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • asdfg12398
    asdfg12398 板凳
    新风是新风,送风是送风,新风是单独的一套系统,从室外进风。送风不过是室内的风机自己转,风源还是室内的空气
    2012-05-15 08:54:15

    回复 举报
    赞同0