土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?

高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?

发布于:2012-05-14 14:33:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?
按2005高规 22000 风量只供地下室 会风量风压都过大啊???

《高规》GB50045-95第6.2.2条 第8.3.1条 第8.3.2条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。 (1)、楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。但应征得当地消防部门许可。(3)、地下室楼梯间及合用前室正压送风系统可与地上系统合用。(4)、若高层建筑地下室楼梯间或合用前室独立设置加压送风系统,其送风量根据《高规》执行,建议采取泄压措施。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dgmcsy
    dgmcsy 沙发
    不怎么懂 http://www.gdftjx.com
    2012-07-19 09:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • hky1987
    hky1987 板凳
    只有地下一层我们一般首先考虑能不能设置通风井自然排烟,实在不行就做机械防烟
    2012-07-18 10:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒楼空调新排风设计咨询意见

一酒楼首层约250平方宴会厅 23张10人桌,楼高4米,封平天花3.5米,空调选了美的140标准型9台,排风8750m3/h 选用4300m3/h * 2台,新风3000m3/h * 2台 想咨询一下大家,新排风各用什么类型的 风机好,排风口要另外再添换气扇吗,及新排风管,用什么材料比较好如PVC 还是镀锌板风管,对方要求低噪音,价格便宜,求各位大神给点意见