土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 酒楼空调新排风设计咨询意见

酒楼空调新排风设计咨询意见

发布于:2012-05-14 09:58:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一酒楼首层约250平方宴会厅 23张10人桌,楼高4米,封平天花3.5米,空调选了美的140标准型9台,排风8750m3/h 选用4300m3/h * 2台,新风3000m3/h * 2台 想咨询一下大家,新排风各用什么类型的 风机好,排风口要另外再添换气扇吗,及新排风管,用什么材料比较好如PVC 还是镀锌板风管,对方要求低噪音,价格便宜,求各位大神给点意见

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kn_liu
    kn_liu 沙发
    根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第5.3.14条要求,该酒楼宜用全热交换式新风换气机代替相应的新风机和排风机,既节能又方便,可装于楼层吊顶内。至于风管材料,我习惯用酚醛或玻镁复合风管,施工方便、保温隔热、防火不燃、隔音防噪、重量轻强度较高,是节能环保型绿色产品(放心,我不是厂家推销的)。

    [ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-7-16 14:50 编辑 ]
    2012-07-16 14:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    风机选用离心风机箱,噪音低。
    噪音低和造价低,鱼和熊掌不可兼得。
    2012-07-16 10:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盘管加独立新风系统的气流组织

算气流组织时选的是上送上回圆形散流器,这个算的散流器的尺寸是风机盘管那里的送风口尺寸吧,那么独立新风系统的新风口尺寸怎么定,知道新风量。还有这个新风口的数量和布置有要求么?!

回帖成功

经验值 +10