中央空调的冷却水、冷冻水变差怎么办?我们有请化学处理公司处理的啊。现在水里一检测,铜、硬度、铁都好高~~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lzb42
    lzb42 沙发
    哦!谢谢
    1 有做化学清洗和钝化预膜处理,但是效果不知道怎么样
    2 自来水补水,钙很高,但是没到800
    3 冷却塔旁边应该不脏。
    4 哦~打电话问他们说他们没办法排污,要我们自己排。我们没做过~~~~~以后大概每周一次可以吗??一次15分钟?
    2006-11-10 10:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • kingworld2000
    kingworld2000 板凳
    嘿嘿!
    建议先留意一下以下几点:
    1、中央空调循环水系统管道使用前有没有做过化学清洗和钝化预膜处理?
    2、当地补水的水质怎么样?
    3、就冷却水而言,冷却塔附近的环境如何?
    4、水处理有没有定期进行排污?
    如果以上几点没问题,那问题就在你找的水处理公司了,呵呵!现在做假的人很多啊!!