现有10kv/400v,1000kva干式变压器安装在室内,变压器侧面60cm距离,符合规范吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    干式变压器室内安装只说明侧面距离,不能说明其他方面是否规范,且60cm通道宽度没达到不小于80cm的设计规范要求。

    如:变压器周围的安全通道宽度、外罩防护、冷却条件、五防要求等。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-13 17:32 编辑 ]