土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 20米内走道疑惑

20米内走道疑惑

发布于:2006-11-09 10:12:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如走道的尽头两边都有房间,房间的门不是防火门,内走道长度算到两边的门对不对?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lu0923
    lu0923 沙发
    嗯,我也觉得应该算这样。到房间门为止。
    2006-11-09 14:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    应该是这样
    2006-11-09 11:50:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车库送风问题疑惑

车库按换气次数计算,排6次,送5次.补风量不小于排风量的50%.但如果利用车道自然补风,补风量少于换气次数5次的量,但大于排风量的50%,这样工程按车道补风有没有问题?