现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M 1。送风量 满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH 满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR