现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……


具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M

1。送风量

满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH

满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR

取大的送风量 G=155400CMH


2。新风量

满足人员健康的新风量 240*50=12000CMH

维持静压差所需的新风量 1110*2.8*4=12432CMH

取大的 新风量 12432CMH

3。 循环风量 155400-12432=142968CMH


情况具体就是这样了,求救!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • surisheng
    surisheng 沙发
    RCU是什么?
    2006-11-11 17:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    新风量很小,不用预除湿处理