土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 围观:坑爹马路突击队安装的排污泵

围观:坑爹马路突击队安装的排污泵

发布于:2012-05-11 09:34:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一楼盘地下车库80多台排污泵,甲方从我们公司采购设备,施工单位安装,设备安装大半年后物业报故障,现场查看,基本上所有的泵自动状态都无法停泵,检查浮球基本没有在固定,大多数都是直接扔水里,导至坨和浮球长期沉于水底(有些已进水),有几台控制柜保险烧掉。还有几台泵不排水,检查为线接错相,有两台泵有异声,抽干水后,发有一台泵与管道接口处的法兰垫片损坏,一台下面有一块大石头势着。而且有好几个坑里的固体垃圾太多,几乎盖住了泵的吸水部分。用手摸泵的吸水口卡了塑料瓶及砖头。
通过物业找到原施工单位追问是找马路突击队安装的(素质也太差了!!!)。移交的时候物业也没有检查(也没有找我们调试)。半年里基本上是工程部手动排水的。。。。。。。
最后只得用下函方式让物业和原安装单位重新检查安装问题。 现附两张现场图片供大家观赏一下

DSC03773111.JPG


a111.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zlf1370
    zlf1370 沙发
    实际上是安装队伍与土建队伍扯皮的结果。总体说来总包方有很大的责任,物业也有责任,谁让你接收时不每台打开看看的!
    2012-05-20 19:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • sunny773033
    sunny773033 板凳
    这样也可以啊
    2012-05-18 14:10:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人房建专业,请教各给排水大神排污管问题

我这工地有一栋是某公司的宿舍楼,有外墙的雨水管及内排水的排污管,排水排污都是采用PVC-U的管子,请问排水排污者两种管子可以采用不同壁厚的吗?现场拉过来,经过检查,一样管径的管子,壁厚相差一倍,重量也差一倍!真的是排水排污可以分开的吗?PS:该管子是同一家厂家生产的!管子上还有明码标出厂家及生产日期

回帖成功

经验值 +10