土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 本人房建专业,请教各给排水大神排污管问题
我这工地有一栋是某公司的宿舍楼,有外墙的雨水管及内排水的排污管,排水排污都是采用PVC-U的管子,请问排水排污者两种管子可以采用不同壁厚的吗?现场拉过来,经过检查,一样管径的管子,壁厚相差一倍,重量也差一倍!真的是排水排污可以分开的吗?
PS:该管子是同一家厂家生产的!管子上还有明码标出厂家及生产日期

全部回答(18 )

  • nc2222
    一般都是用国标厚度的吧
    2012-05-17 15:43:17 来自 PC 评论 举报
  • zhuzg110
    应该是不一样厚,雨水是有压流,污水是重力流,应该是雨水管厚,也有的设计嫌麻烦,都设计成承压排水管,这个你看一下图,符合设计要求就没错。
    2012-05-16 09:19:16 来自 PC 评论 举报