我现在在做一个超市,地上1、2层,每层2100平米。新风量我大概算得20000左右,请问排风量如何计算?
是估的还是计算的啊????谢谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    肯定要做机械排风的!
    你去看看家乐福之类的大超市,完全是封闭的,依靠室内照明,开窗的就没见过。
    首先空调开启时不可能开窗,其次中国城市的空气质量普遍较差,开窗自然通风的话灰尘飞进来的特别多;第三开窗可能倒灌;第四超市人流极大,如果不做排风来实现风量平衡,新风是送不进来的。
    2006-11-14 01:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • freemanjin
    freemanjin 板凳
    我觉得需要做机械排风。除了卫生间,储藏间,生鲜区的局部排风外,加上全面排风的风量占到新风的80-90%以维持正压。
    靠开窗把多余的风压出的方法,不适用于阴雨、寒冷、逆风倒灌的室外条件,不是很可靠。