土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】某设计院出的应急照明图,来看看有没有违反规范

【求教】某设计院出的应急照明图,来看看有没有违反规范

发布于:2012-05-10 11:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是负责某建筑的装修的电气设计,建筑情况是由几栋高层与低层建筑组成的一个公办小区,每一栋建筑垂直相同位置设置有强电间(建筑设计院认为一个强电井,但建筑现场楼板并不是贯穿)。建筑设计院的应急双电源电箱只设置在某一层(比如楼层十层就设置在五层,楼层为七层就设置在四层。),然后敷设到每一层应急照明或者防火卷帘。本人认为他们这样设计跨越了防火分区,违反了“《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)第9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。”但是设计院的理由是每个独立电井是一个独立分区,他们的应急照明没有跨越防火分区。我个人看法是每一层都是一个独立的分区,如果电井是一个独立分区。那么在某一层引线到任何一层都是跨越了防火分区。另外是我查过《全国民用建筑工程设计技术措施电气》(2009年版本)5.2.3 高层建筑低压配电系统3)应急照明可以采用分区树干式或树干式配电系统。不知是不是我理解有问题,感觉建筑设计院的设计也对。如果电气技术措施是对的话,是不是又跟高规冲突。再退一步,技术措施里提到的应急照明。但是建筑设计院的防火卷帘配电也是跨越了防火分区。我们装修设计是每一层都有一个应急双电源箱。需要建筑设计配合修改树干图,但他们好像不愿意修改。由于建筑设计院是一个大院。我们设计院人微言轻。只能求助于网络,如果是他们对了,我们修改装修图。如果他们不对,我怎么处理。(现在情况是土建高低压配电房已经做好了,出线也出了,修改设计就是要修改设备。不是件容易的事),请赐教,无限感激。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    个人观点 高层住宅可以几个楼层共用一个应急照明配电箱,但楼层数不宜超过6层,高层公共建筑宜按防火分区设置,防火卷帘更应该按照防火分区设置双电源切换箱,配电房设备确定好了没关系,还是用原来的主用备用两路电源在电井内每层T接设置双切箱就可以了
    2014-04-16 10:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • lwchn
    lwchn 板凳
    路过学习学习!!!!
    2014-04-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】电压均正常,小区同一单元住户插座电器烧毁

前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);

回帖成功

经验值 +10