关于一类高层综合楼的消防水池的计算本工程底层为商场,二至十九层为办楼,建筑高度约为73.6m,按一类综合高层民用建筑进行消防给水设计。室内消火栓用水量为40L/s,室外消防水量为30L/s。本工程为一路DN100的市政供水,室内外消防用水量由地下消防水池供给。地下一层车库为中危险级Ⅱ级停车库喷淋用水量22L/S,消防泵房和地下消防水池设置在地下车库.请问,该项目地下消防水池的容积应该有多大?具体的计算步骤是怎么样的?急需老王指教.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
max51668
沙发
恩,说的也是,谢了,斑竹,以后还要多麻烦你们了。呵呵
2006-11-07 12:48:07
赞同0
-
ah-wangjun
板凳
这个问题本来就很麻烦,其实从原则上来说,applan和kibo说的是不错的,但是现在由于规范说的含糊其辞,所以,如果设置泵,自然没有问题,但是如果不设,实现需要和消防部门沟通,你自己斟酌。