发布于:2006-11-07 07:24:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本工程底层为商场,二至十九层为办楼,建筑高度约为73.6m,按一类综合高层民用建筑进行消防给水设计。室内消火栓用水量为40L/s,室外消防水量为30L/s。本工程为一路DN100的市政供水,室内外消防用水量由地下消防水池供给。地下一层车库为中危险级Ⅱ级停车库喷淋用水量22L/S,消防泵房和地下消防水池设置在地下车库.请问,该项目地下消防水池的容积应该有多大?具体的计算步骤是怎么样的?急需老王指教.
我太保守了没有算掉市政补水量,结果消防水池体积过大(850立方),被提了.我想问问应该怎么计算才是合理的
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
算大了,因为我当时也没有去,所以也没法当面讨教,所以心里一直在犯嘀咕...
对了,喷淋用水量是30L/S.
老王你既然这么说了,我心理也塌实点了
多谢老王
回复 举报