请教400V的低压零排选用问题?RT:单母线GCK主进线,2000KVA的变压器,MT40的进线框架In=3500A,一共2个框架出线,分别为MT32 In=2500A和MT25 In=2000A的,主母线:4X(2X125X10)+125X10,电容柜600KVAR,且只想做一台出线柜,MT32和MT25放在一起,按道理来说,在三相电流基本平衡的情况下,零排电流很小,请问这台出线柜选用多大的零排,用80X10的够吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
zamwry
沙发
按电机来说你的热保护已经不小了,你开关整定值是多少呀,你的发热电缆是为6根吗?看来一是你的电机容量选小了或你的配电回路的控制回路有问题,再查一下吧.
2012-05-16 16:34:16
赞同0
-
htgryxgs
板凳
"额定电流为137A的电流,可是实际中我测定正常负荷运行三相电流均在180A左右",电动机超流啊,是超负荷,更换在大一些功率的电动机