【求助】混合料生产线电机热继电器总是跳闸怎么回事

发布于:2012-05-09 21:19:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一朋友搞一石料混合料生产线,产能设计负荷是600吨/小时,可是现在根本达不到,75KW的主混合电机铭牌上写这额定电流为137A的电流,可是实际中我测定正常负荷运行三相电流均在180A左右,热继电器整定电流为160A,采用的星三角降压启动,电缆为35的铜线,运行后发热,电机也发热,短时间运行没问题,可是时间一长,热继电器跳闸,厂家说把热继电器换大些,可是我担心电机过载烧毁,请熟悉的朋友帮我出出招,我该怎么办?

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • zamwry
    zamwry 沙发
    按电机来说你的热保护已经不小了,你开关整定值是多少呀,你的发热电缆是为6根吗?看来一是你的电机容量选小了或你的配电回路的控制回路有问题,再查一下吧.
    2012-05-16 16:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • htgryxgs
    htgryxgs 板凳
    "额定电流为137A的电流,可是实际中我测定正常负荷运行三相电流均在180A左右",电动机超流啊,是超负荷,更换在大一些功率的电动机
    2012-05-14 19:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教400V的低压零排选用问题?

RT:单母线GCK主进线,2000KVA的变压器,MT40的进线框架In=3500A,一共2个框架出线,分别为MT32 In=2500A和MT25 In=2000A的,主母线:4X(2X125X10)+125X10,电容柜600KVAR,且只想做一台出线柜,MT32和MT25放在一起,按道理来说,在三相电流基本平衡的情况下,零排电流很小,请问这台出线柜选用多大的零排,用80X10的够吗?