土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教400V的低压零排选用问题?

请教400V的低压零排选用问题?

发布于:2012-05-09 20:35:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
RT:单母线GCK主进线,2000KVA的变压器,MT40的进线框架In=3500A,一共2个框架出线,分别为MT32 In=2500A和MT25 In=2000A的,主母线:4X(2X125X10)+125X10,电容柜600KVAR,且只想做一台出线柜,MT32和MT25放在一起,按道理来说,在三相电流基本平衡的情况下,零排电流很小,请问这台出线柜选用多大的零排,用80X10的够吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    你写的母排(主母线)规格是4(2*125*10)+125*10,我的理解是L1 L2 L3 和N是
    2(125*10),而PE是125*10,N与相线截面相同因负载情况设计院用得很多,GB7251.1也没明确规定,PE的截面似乎大了GB7251.1规定像这么大的相线,PE只要相线的1/4就可以了,当然设计院作了规定的例外。
    2012-05-15 16:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • mangmang2012
    mangmang2012 板凳
    主母排是不是有点大了,零排一般是主母排的一半,不过要结合图纸吧
    2012-05-13 16:22:13

    回复 举报
    赞同0