土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教关于二次泵系统设计的问题
因为系统比较大,不同区域环路阻力相差比较大,所以冷水系统打算设计二次泵系统,且不同环路二次泵的扬程不同(分两个大环路)。热源采用热水锅炉,系统采用两管制,此时想请教热水泵应该如何设置,是采用一次泵,然后分两个环路和冷水管通过阀门切换呢,还是也设置二次泵?

全部回答(2 )

  • 图拉丁医生
    楼上说的有理,但把简单问题复杂化了。
    按楼主意思,我的观点是:根据流量和温差,分两个环路通过阀门在集分水器切换。
    一般冷水是7/12度,热水55/45度,而热水锅炉一般则提供70/90度(需要换热器换热至55/45度)。故冷热水流量不同,水泵扬程也不同(楼上朋友已述),则水泵也肯定需要不同设置。
    既然决定两管制,可以在集分水器分别设置冷热供水接管,调节阀控制开闭切换。
    个人观点,写的仓促,见谅
    2012-05-10 00:41:10 来自 PC 评论 举报
  • zlienfon
    2级泵是为了解决末端压力降不同而产生的不必要能耗,也是为了满足冷热源侧对稳定水流量的技术需求。你所说的热源侧,主要从换热设备的压力降、设备本身流量可变不可变、冷水的1级循环管路压力降这3个方面即可确定是否也需要1级热水泵。
    一般情况,热源侧可能采用板式换热设备,虽然流量变化没有技术障碍,但是这个设备的压力降数值不能由2级泵直接克服,再加上1级管路压力降,则整个系统曲线变化太大。所以通常还是设置1级热水泵为好。而如果能够符合3个条件:实现有效控制一次热源侧水温、使得板式换热设备的压力降非常小、除去2级管路之外的主管路压力降非常小,那么对于你所说的设置1级热水泵来说,就是多余的了,因为2级泵在冷、热2种状态时,能够使得整个系统能够处于基本不变。



    个人心得,仅供参考,如仍存疑,可再讨论。
    2012-05-09 21:38:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10