土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】断路器试验,RC回路中的电阻、电容均已烧毁

【讨论】断路器试验,RC回路中的电阻、电容均已烧毁

发布于:2012-05-09 16:57:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是ZN39.

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • bridegrom
    bridegrom 沙发
    建议R1C!就不装了,我厂也是,电容是好的,但是接上整流电压就不对,出问题。把C1一端断开就好了
    2012-05-15 22:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • htthcc
    htthcc 板凳
    电阻阻值太小,造成电容过载。
    2012-05-15 11:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多