土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择

【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择

发布于:2012-05-09 13:55:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2016-12-14 11:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    断路器的极限参数,一般变压器一定要算!
    另外,如果变压器是一级保护的话,那么用户的端的受电总开关也要算!
    第三级之后一般就不用算了,因为线路一长,导线也变小,就形成不了很大的短路电流啦。
    2014-12-07 19:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器能不能作为电机启动器?

这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?小弟初学者,请大家多多指教哈

回帖成功

经验值 +10