土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于站用变保护测方向的问题

关于站用变保护测方向的问题

发布于:2006-11-06 22:55:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近几天500kV站35kV站用变保护更换
送电后测方向

均以相同Ua为基准电压
#1站用变(接于#2主变所带35kV#2母线)测得:
Ia落后于Ua200度左右
Ic落后于Ua80度左右

#2站用变(接于#3主变所带35kV#3母线)测得:
Ia落后于Ua40度左右
Ic落后于Ua240度左右

请问哪个正确?
站用变的有功无功正常情况下是怎样的?
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于ABB SF系列低压空气开关的校验问题!

我在实际工作中遇到了这样一个问题,现在向大家请教一下:大约有10台ABB SF系列的低压空气开关,都是带微处理脱扣器的。我先校几台备用的(新的),使用继保校验仪,短延时,长延时,瞬动动作正常。然后在校其他的,就只能校长延时了,短延时、瞬动都不动做,原因是用继保仪电流加不上!使用调压器校验正常!继保仪输出的电流正常,只是加到脱扣器上就加不上了。为什么会有这样的现象啊?有的可以加上,有的加不上?

回帖成功

经验值 +10