关于站用变保护测方向的问题

发布于:2006-11-06 22:55:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近几天500kV站35kV站用变保护更换
送电后测方向

均以相同Ua为基准电压
#1站用变(接于#2主变所带35kV#2母线)测得:
Ia落后于Ua200度左右
Ic落后于Ua80度左右

#2站用变(接于#3主变所带35kV#3母线)测得:
Ia落后于Ua40度左右
Ic落后于Ua240度左右

请问哪个正确?
站用变的有功无功正常情况下是怎样的?