设计说明中提到:(1)空调水系统为一次泵定水量末端变水量双管制系统。2)本工程为超高层建筑,考虑到设备的承压能力,空调系统分为高区空调系统(1~5层)和低区空调系统(6~32层)高区空调系统水路设备和附件的工作压力不小于1.6MPa;低区空调系统及冷却水系统水路设备和附件的工作压力不小于0.6MPa。如果这样安装时风机盘管我该选择承压多少的截止阀门、不锈钢软接、过滤器等管件?各层空调供回水分支蝶阀门选择承压多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
其次,不能业主想怎么做就怎么设计,要保护自己,特别还涉及到消防方面。甲方要省钱,可以自己改去。千万别弄到蓝图或正式文件上,即使没办法(业主强势要求,领导命令),也要注明“按甲方要求”(这事真没少干,毕竟也要吃这口饭不是,各位同仁不知道有没有同感)
最后,楼主在这个问题上的纠结真的是很有道理啊。实际情况就是这种小型办公楼新风基本上就是个摆设。鄙人了解过一些空调项目,有些办公楼、小型宾馆新风除了在试运行以及开业初期使用过一段时间,后来根本没开过,有个旅馆开业三年,新风机房成杂物间了。。。日常管理的都不知道这事啥东东。。。