土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道

消防管道

发布于:2012-05-09 14:57:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位 消防管道流量为 93L/S 0.8MPA 需要多粗的管道才能满足要求。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞天
    飞天 沙发
    有点无语哦

    自己用水力计算表,查查不就知道了吗?
    基本给排水计算都不会?

    DN200 1.6MPa以上 管材
    2012-05-10 16:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • meilidefamen
    meilidefamen 板凳
    非常期待答案
    2012-05-10 13:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积

关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。

回帖成功

经验值 +10