发布于:2012-05-09 14:46:09
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积
在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。
请各位不吝指教。谢谢。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报