土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积

关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积

发布于:2012-05-09 14:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积

在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。
请各位不吝指教。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • synwfx
    synwfx 沙发
    个人认为,虽然泵的流量能够满足消防要求,但是还是最好选用两用一备的泵。
    2012-05-27 09:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhubenjing
    zhubenjing 板凳
    学习了
    2012-05-26 13:40:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原材料为丙类可燃厂房消防用哪种灭火系统?

请教各位老帅:原材料为丙类可燃厂房消防用哪种灭火系统?

回帖成功

经验值 +10