土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 过渡季节使用是室外冷风的问题?

过渡季节使用是室外冷风的问题?

发布于:2012-05-09 09:53:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统为风机盘管加独立新风,新风处理到室内等焓,问,过渡季节为了节能,冷水机组停开,靠新风机组使用室外冷风制冷,请问此时,新风机组送风量如何确定? 可以的话各位前辈可以提供下相关的资料!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    如果是办公室的话,所谓焓差的区别就是人的热负荷,这样效果就微乎其微了,如果是封闭办公室考虑新风还可以开新风机,如果通风良好在开新风机我觉得真的不节能
    2012-05-10 08:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • 牵牛来深圳
    谢谢提醒!
    2012-05-09 12:36:09

    回复 举报
    赞同0