土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 系统工作压力指的是?

系统工作压力指的是?

发布于:2006-11-06 12:15:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水系统也好,冷却水系统也好。设计做完后。实验压力要根据系统工作压力来定,请问系统工作压力怎么定?系统的工作压力是个和管路的位置点有关的变量呢,还是一个特定点的数值呢?很困惑。指点指点吧!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxinping123
    工作压力是水泵扬程和水柱高度产生的压头之和
    每个点的工作压力是不同的   系统不运行时 侧压管水头等于全压水头 是定值 为一条水平线 运行时压头线就是斜线  
    2006-11-08 17:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • makey
    makey 板凳
    个人觉得系统压力应该是一个定量,即系统在一个什么量的压力下才能正常运行,个人同意10楼观点,有点象资用压力的概念,是一个压差的概念。

    水压曲线是系统沿着管路的压头变化曲线,各个点代表管路各点的压头
    2006-11-07 16:11:07

    回复 举报
    赞同0