土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我觉得这疏散通道防火门设置有问题

我觉得这疏散通道防火门设置有问题

发布于:2012-05-08 15:05:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图所示为高层住宅首层平面图,我认为防火门设置有问题,因为通往地下室的防火门开启后堵塞了整个通道,一旦发生火灾,地下层的人和楼上的人都往外逃生,在人多又比较慌张的情况下,会堵在这里,大家认为我说的是否有道理,有相应的规范支撑吗,请赐教

未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wuanlun
    wuanlun 沙发
    感觉门有问题
    2012-05-14 23:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzg110
    zhuzg110 板凳
    地下室的门方向没错,开向疏散方向,前室和楼梯间的那个防火门可以不要吧,一层可以作为一个扩大前室。
    2012-05-14 09:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓箱暗装,靠楼梯间侧如何封堵?

32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。墙厚200,栓箱厚度240位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰

回帖成功

经验值 +10