土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来探讨有关风机盘管选型基本问题

大家来探讨有关风机盘管选型基本问题

发布于:2012-05-08 10:34:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
辗转论坛好长时间,一直拿来主义,今天也发个帖子
最近一直在努力学习空调方面的东西,从最常见的空调应用风机盘管说起吧
看了不少图,跟设计院同学联系,了解到风机盘管选型主要有如下几方面
1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用
2、考虑房间换气次数5~6次按风量选用
3、图库直接调用,说是经验累积
4、画焓湿图踏踏实实计算一下,纯粹老师的见解
觉得这设计怎么都莫名其妙的,只好试着算一下,整个30㎡的办公室做参考,新风负荷由新风机满足
,风盘负荷实际小点,这部分负荷按70~80W计,折腾下来差不多得1000m³风量,这规格风盘冷量都不是一
般的大,于是折中一下,考虑降一个级别,整了个765m³/4.8kw,毕竟风盘有高速档,应该考虑其存在价
值,如此便有结果,选型按如上各条均能用,分析其原因有
1、风盘价格大小差不到哪去,设计大了也没关系
2、空调系统负荷计算时重重考虑,实际选型时参考负荷已经很大,风盘小点似乎也影响不大
3、风盘均配有电动阀,调节性灵活
4、既然选型风盘系统就无法对空气品质进行严格要求
不过也有点问题,这风盘都怎么设计的,冷量风量不能统一到一起去,谁家的都几乎一个样,各种抄
袭啊,选大了时电动阀又不考虑合适选型,折腾的风口结露滴水,这种现象经常看见,别人还以为这都正
常现象呢
QQ截图未命名.jpg

QQ截图未命名.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • pwm19942
    pwm19942 沙发

    顶起来,大家讨论
    2013-04-11 09:16:11

    回复 举报
    赞同1
  • asdfg12398
    asdfg12398 板凳
    算毛焓湿图,那都是没在设计院干过活儿的老师教的。
    就负荷放大了选。设计院干活再细致也是那么多钱,干的不细致也是那么多钱,钱都都一样,你干嘛还花好几倍的时间去纠结这么点小问题?
    风盘负荷最小放大20%选。再说暖通系统这玩意儿,人家施工单位都马马虎虎,甲方都千方百计省钱。
    你想想啊,人家结构省钱的话,房子塌了报到中央去,完蛋了。
    你空调做不好,没事儿,先用着呗,等真不行了到时候再装个分体的,挂在室外就是了。
    作为学生毕业设计,就了解一下风盘从理论上应该根据焓湿图选,就完事儿了。真做毕业设计,就随便整整吧,那玩意儿没钱拿的,不靠谱。
    想做项目锻炼自己?设计院有的是活儿,画图还有钱拿。没钱白费力气的活,神经病才去折腾自己。即使按照鲁班奖的要求去做了,也不能实现,木有价值。
    2012-05-11 08:37:11

    回复 举报
    赞同1
加载更多