正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1335 人订阅
阅读下一篇
问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1.(2L/S 6当量 建筑物用途系数为2.5)排水流量为5.12L/S.
2.(按百分数计算,你可能按规范第3.6.6条选百分数,冲洗水箱大便器的同时排水 百分数应按12%计算)排水流量为2X18X12%=4.32L/S.
DN110最大排水能5.40L/S.但立管底部需放大一号管径。因此理论上DN100的塑料管做立管就可以,除非是不通气立管。
回复 举报
回复 举报