土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问个弱智的问题,

问个弱智的问题,

发布于:2004-04-22 17:34:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zms4321
    zms4321 沙发
    在不考虑底层支管接入高度与排出管的距离的情况下,按低水箱虹吸式或喷射虹吸式
    1.(2L/S 6当量 建筑物用途系数为2.5)排水流量为5.12L/S.
    2.(按百分数计算,你可能按规范第3.6.6条选百分数,冲洗水箱大便器的同时排水 百分数应按12%计算)排水流量为2X18X12%=4.32L/S.
    DN110最大排水能5.40L/S.但立管底部需放大一号管径。因此理论上DN100的塑料管做立管就可以,除非是不通气立管。
    2004-04-23 01:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • ahuanghai
    ahuanghai 板凳
    到底是什么管?
    2004-04-22 20:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问个弱智的问题,

问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??

回帖成功

经验值 +10