问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zms4321
    zms4321 沙发
    to hata2003 不知你的计算是不是根据GB50015-2003第4.4.5条。
    2004-04-24 00:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • zms4321
    zms4321 板凳
    to hata2003 住宅按低水箱虹吸式或喷射虹吸式计算(最不利) Q=3.87L/S
    2004-04-24 00:34:24