冷却水泵的位置有限制吗?一定要设在冷却塔的出口段,不能设在入口段?设在出口段的好处是什么呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
helijun007
沙发
离心机发生喘振,当时的情况是冷凝压力860KPA,负荷75%,出水温度7.5。当时为了节能三台冷水机少开了一台冷冻水泵只开两台冷冻泵。请问这样的高冷凝压力,低冷冻水流量容易发生喘振吗?特别备注一下我这台可是变频离心机,低负荷下很少会有喘振的哟。请问阿鼎kgb大哥在吗?
2012-05-08 13:06:08
赞同0
-
helijun007
板凳
冷却水进出水为31度35度
2012-05-08 13:03:08
赞同0