土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:关于市政给水管道设置伸缩器的问题?

请教:关于市政给水管道设置伸缩器的问题?

发布于:2006-11-04 11:12:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
刚拿到的图纸,设计DN600球墨铸铁管道,设计说明关于伸缩器的设置由建设单位确定。通过向建设单位了解,说球墨铸铁管道采用的是柔性接口,无需设置伸缩器。
我想请问,设计规范有相关条款么?没有伸缩器,相关蝶阀、闸阀如何安装、维修??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cxxiaoyu
    cxxiaoyu 沙发
    安装阀门处设置,方便阀门拆卸及检修
    2006-11-10 09:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • iamsdx1977
    iamsdx1977 板凳
    怎么会没有安装问题?我原打算在闸阀处分段打压,现在没伸缩器了,闸阀只好跟管道一起装了,没地方打压了哦!
    2006-11-05 11:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力管试压问题请教同行!!

压力管采用的是预应力钢筋砼管,压力等级0.6MPA,水泵扬程是20m,最大30m,压力管长度200m,施工完毕要试压,施工单位说按照最大压力的1.5倍就是0.45MPa试压,但是有人说是按照0.6MPa的1.5倍就是0.9MPa试压,到底按照哪个??《验收规范》里面说的是工作压力的1.2~1.5倍,工作压力到底指的是什么?谢谢解答!!