土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压力管试压问题请教同行!!

压力管试压问题请教同行!!

发布于:2006-11-04 11:08:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
压力管采用的是预应力钢筋砼管,压力等级0.6MPA,水泵扬程是20m,最大30m,压力管长度200m,施工完毕要试压,施工单位说按照最大压力的1.5倍就是0.45MPa试压,但是有人说是按照0.6MPa的1.5倍就是0.9MPa试压,到底按照哪个??《验收规范》里面说的是工作压力的1.2~1.5倍,工作压力到底指的是什么?谢谢解答!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cgli
    cgli 沙发
    当然是按实际的工作压力的1.5倍实验压力啦,而且注意,所选用的管材等级应该大于此实验压力的。所以楼主选的管材等级是没有问题的。
    2006-11-20 10:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • edi-zcy
    edi-zcy 板凳
    工作压力水泵扬程30m即0.3MPa。试压按1.5倍就是0.45MPa,试压主要是检验管道接口质量,顺便检验管材(管材压力等级0.6MPa应该不会有问题)。另管材供货方应提供相关资料。
    2006-11-10 09:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理厂及配套管网的运营承包合同

请问哪位高人对污水处理厂及配套管网的运营承包合同比较了解,能不能帮帮小弟,给个样本,或者提点自己对这方面的认识,多谢!

回帖成功

经验值 +10