现接手一地下人防兵站兼平时礼堂,因面积较大且顶板是圆弧型,所以防火分隔采用水幕系统。系统流量按2l/s.m,总流量36l/s。另设自喷,流量27.6l/s。想利用临近建筑水池(350m3)和泵房(喷淋泵35l/s)。请问1、是否需设置备用水幕泵?2、消防水池复核时,是否考虑水幕的用水量?需要的话是2H还是1H?3、水幕系统是否需设置湿式报警阀?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
水箱按几个小时的储备水量来计算?
回复 举报