求教有关防火分隔水幕系统
求教有关防火分隔水幕系统
现接手一地下人防兵站兼平时礼堂,因面积较大且顶板是圆弧型,所以防火分隔采用水幕系统。系统流量按2l/s.m,总流量36l/s。另设自喷,流量27.6l/s。想利用临近建筑水池(350m3)和泵房(喷淋泵35l/s)。请问
1、是否需设置备用水幕泵?
2、消防水池复核时,是否考虑水幕的用水量?需要的话是2H还是1H?
3、水幕系统是否需设置湿式报警阀?
发布于
2004-04-21 17:19:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yjh0001758
应该设置水幕专用泵,而不是备用。
2004-04-22 08:43:22
来自 PC
评论
举报
1969yfj
1、必须设。2、考虑,最好与消火栓系统时间一致,新规只是不小于1H。3、采用雨淋阀,因水幕喷头为开式
2004-04-22 07:53:22
来自 PC
评论