土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教有关防火分隔水幕系统
现接手一地下人防兵站兼平时礼堂,因面积较大且顶板是圆弧型,所以防火分隔采用水幕系统。系统流量按2l/s.m,总流量36l/s。另设自喷,流量27.6l/s。想利用临近建筑水池(350m3)和泵房(喷淋泵35l/s)。请问
1、是否需设置备用水幕泵?
2、消防水池复核时,是否考虑水幕的用水量?需要的话是2H还是1H?
3、水幕系统是否需设置湿式报警阀?

全部回答(2 )

  • yjh0001758
    应该设置水幕专用泵,而不是备用。
    2004-04-22 08:43:22 来自 PC 评论 举报
  • 1969yfj
    1、必须设。2、考虑,最好与消火栓系统时间一致,新规只是不小于1H。3、采用雨淋阀,因水幕喷头为开式
    2004-04-22 07:53:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。