40+65+40m 连续梁模型,步骤1,安装临时墩和0#块并固结 步骤2,安装挂篮,步骤3,挂篮加载(激活1号块湿重),步骤4,转移锚固
然而每一次挂篮操作,从第二步,在施工阶段中查看预应力产生的效应,都不对称,附图。。请问大家这是何种原因呢???
永久荷载作用下,都是对称的
图一为第二部安装挂篮
18节点和34节点的 水平、竖直及转角都差很多
图二为挂篮加载
18节点和34节点的 水平、竖直及转角都差很多
图三位转移锚固
这个阶段就奇怪了,19和33节点的F FN,M以及位移都能对称了。
都是1号块的操作
敬请指导