土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装调试和管道冲洗?

中央空调安装调试和管道冲洗?

发布于:2006-11-03 16:22:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调安装调试和管道冲洗是从高位水箱往下灌水的吗?那这样只灌到集水器里去了,分水器里怎么进水?我们安装的一次泵系统将分水器1里面的水打到分水器2里面,再由分水器2分配到楼上的风机盘管里面。分水器1与集水器1(分水器2与集水器2)有自立式压差控制阀旁通。
另外自立式压差控制阀上面有箭头标示方向由压力大的一边向压力小的一边(那就是由分水器向集水器安装),这样是不是就起了止回阀的作用了?集水器的水就进不到分水器里了?
  • zys0000
    zys0000 沙发
    没有示意图,不太清楚你的流程。
    没设旁通管?可以暂时用一节短管代替压差控制阀。
    2006-11-05 11:51:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防爆波阀门

谁能告诉我防爆波阀门在中央空调供/回水上安装是否相反,那回水管上的是不是就不起作用了。

回帖成功

经验值 +10