土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位污水泵站出水管问题(送分)

请教各位污水泵站出水管问题(送分)

发布于:2004-04-20 15:46:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水泵站出水管,1.4立方米/秒,甲方要求用玻璃钢管,管顶覆土大约1米(主干路车行道、人行道下),总长约1800米。
请问:
1、玻璃钢管经济流速如何计算,各项参数如何选择,流速大致在什么范围?
2、玻璃钢管接头可用那种类型,刚度、内压选用那种等级?(水头大约8米)
3、管道支墩与铸铁管支墩有何不同?包管厚度,支墩边缘距接头需要多宽?
4、道路起伏较多,大约两三百米就有起伏,坡度在0.0015~0.01之间,是否每个起伏都设排气井或排泥井?排气井、排泥井中的管段、三通需要另外列出工程量吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahzoe
    isaiahzoe 沙发
    对于污水管道的管道接口不需要发蓝,一般采用承插或者是平口加抹带的做法,但是如果采用玻璃钢管道,可以根据检察井的设计距离定做给定长度的玻璃钢管道,这样子,管道上就没有接头了所要连接的地方就在检查井里面过渡了。道路的起伏和管道的直线铺设没有矛盾的,本来污水管道是非满流的,排气井设置的必要性不大,检查井兼有排气的用途。排泥井?污水管道里面的设计流速都是大于0.6M/S的,怎么会有泥的沉淀呢?而且不允许污泥在管道内部沉淀的,想一想,污泥在管道里面沉淀下来了,那还污水处理厂还需要设置初沉池么?而且管道内部的沉泥导致厌氧反应的产生,那么不是产生了臭气么,那么可要注意设置排气井咯,而且排气井里面的做法最好是采用像锅炉的烟囱一样的高度排放,最好在排气管道上加一个抽风机,把臭气高空排放,让同多的地方“共享”臭气吧,不然也没有更好的办法咯,呵呵
    2004-05-30 10:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • ddt
    ddt 板凳
    为什么不用水泥管(铸铁管)+玻璃钢衬里?计算可用水泥管的数据。每个最高点设检查井(拐点处除外)。
    2004-05-17 18:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DN700市政给水管顶覆土最大高度多少?

我在重庆遇到要将高速路两侧进行绿化,需覆土4至5米,已建的DN700主水管(钢管)能否承压,并请教引用标准?

回帖成功

经验值 +10