各位搞给排水的兄弟姐妹,你们好,请问你们在设计小区雨水管径时,设计管道的流量是查表还是利用公式计算(V=R0.6667*I0.50/N)?利用公式计算的流量比查表的大,不知为什么?各位的重现期采用一年吗?面积25000平方米的住宅小区,q=3.0l/s,泾流系数0.6,采用DN630的UPVC的管道,i=0.003,可以吗?你们用630的UPVC管吗?查表DN630 I=0.003 Q=341L/S V=1.4M/S N=0.01
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mygwater
沙发
层压不用考虑,主要考虑最大深度好像不让超过7-8米,主要是考虑造价。听过卸拱作用码,其实深度达到一定程度,不一定压力增大到那么大。
2004-06-19 16:12:19
赞同0
-
mygwater
板凳
层压不用考虑,主要考虑最大深度好像不让超过7-8米,主要是考虑造价。