上海地区内走道自然排烟问题最近做一个项目,内走道的一端可以开窗,走道连通一个电梯厅,电梯厅也设有可开启外窗,开窗的面积均大于2平方且走道任意点到这两扇窗的距离都不大于30米。审图的意见是不属于防排烟规程中4.2.3中说的两侧开窗的概念所以不能做自然排烟。可我认为这个“两侧”的概念并没有说必须相对吧,否则走道分叉多几个岂不是都不能做自然排烟了? 另外单位有前辈认为4.2.3这条是建立在与走道相邻的房间没有任何排烟措施的前提下,如果房间均可以自然排烟的话,走道相当于一个普通的房间或者防烟分区,只需满足一端开窗且窗到任一点距离不大于30米即可。