土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 郁闷!!变压器中性点接地扁铁烧短!

郁闷!!变压器中性点接地扁铁烧短!

发布于:2006-11-03 09:09:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上,钢平台接地完好,接地电阻<1欧姆。变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地。变压器给一条生产线供电,所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW),生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员发现挤出机控制柜内C相有接地现象,但设备运转正常。经查实,C相接地,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各分路开关),C相接地现象消除。检查变压器,发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象。询问老工程师,都说从没有看到过此现象。本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁会烧短。恳请大家帮忙分析。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjianwei925
    这个变压器的接法属于小电流接地系统,这种接线方式允许一相短时间接地。其中接地相以外的两相对地电压应该为380V,接地相对地为0,中性点对地电压220V。发生单相接地短路时,短路电流能达到上千安培。而N排上用的是接地扁铁,其阻值较大。发生接地时会产生很高的热量,将扁铁烧断。零序CT千万不能拆除。
    2009-07-03 17:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • hpower
    hpower 板凳
    建议你测一下中性点接地的电阻?? 我想是电阻太大,你的系统成为了大电阻接地系统。
    2007-03-20 13:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般厂区变电房变压器低压侧电压多少啊?

问个很外行的问题,有个长度有200m三层厂房,采用发散式供电,总电源箱离最远的层箱有250m,电压降算下来有7%,好在变电房里这个厂房很近,20m,不知道有没有问题?变电房出来的电压是否380V?还是比380V高5%?这样考虑7%压降,那就只有2%了。不知道这么理解对不对?

回帖成功

经验值 +10