土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一般厂区变电房变压器低压侧电压多少啊?

一般厂区变电房变压器低压侧电压多少啊?

发布于:2006-11-02 20:58:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问个很外行的问题,有个长度有200m三层厂房,采用发散式供电,总电源箱离最远的层箱有250m,电压降算下来有7%,好在变电房里这个厂房很近,20m,不知道有没有问题?变电房出来的电压是否380V?还是比380V高5%?这样考虑7%压降,那就只有2%了。不知道这么理解对不对?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发
    但是规范好像电压高出的限制比低的还严格吧,高5%,低10%。所以还是不要调分接头。我替你想了一下,这样行不行:近的100米放射式配电,没有问题,远的可在150米左右用大电缆配一两个总箱,然后再接分箱,应该绝大部分能满足大电缆的压降小,,个别的再增大小电缆的截面,我觉得这样是最经济的解决方案。
    2006-11-06 22:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • baikg
    baikg 板凳
    可以调高输出电压,可以的话增在输送线径,减少传送压降,也可是考虑增加稳压设备,一般稳压设备输入范围可在330V-440V这间稳定输出380V。可联系QQ83884288
    2006-11-03 15:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多