土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一般厂区变电房变压器低压侧电压多少啊?

一般厂区变电房变压器低压侧电压多少啊?

发布于:2006-11-02 20:58:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问个很外行的问题,有个长度有200m三层厂房,采用发散式供电,总电源箱离最远的层箱有250m,电压降算下来有7%,好在变电房里这个厂房很近,20m,不知道有没有问题?变电房出来的电压是否380V?还是比380V高5%?这样考虑7%压降,那就只有2%了。不知道这么理解对不对?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发
    但是规范好像电压高出的限制比低的还严格吧,高5%,低10%。所以还是不要调分接头。我替你想了一下,这样行不行:近的100米放射式配电,没有问题,远的可在150米左右用大电缆配一两个总箱,然后再接分箱,应该绝大部分能满足大电缆的压降小,,个别的再增大小电缆的截面,我觉得这样是最经济的解决方案。
    2006-11-06 22:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • baikg
    baikg 板凳
    可以调高输出电压,可以的话增在输送线径,减少传送压降,也可是考虑增加稳压设备,一般稳压设备输入范围可在330V-440V这间稳定输出380V。可联系QQ83884288
    2006-11-03 15:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线漏电保护零序电流互感器的原理

关于来源:求助三相漏电保护器使用多年了,可是对与漏电原理不是很懂,请有有关人员予以说明.三相四线制的漏电保护器其零序电流互感器工作时电流是怎么检测不平蘅的电流的?

回帖成功

经验值 +10