土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位专家一个试桩的问题!

请问各位专家一个试桩的问题!

发布于:2006-11-02 22:42:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位专家一个试桩的问题!


※老虎空间!
1。水下超流态灌注桩,桩身混凝土强度等级大家都用多少?
2。灌注桩的静载试验一般是以《地基基础设计规范》还是《建筑桩基技术规范》为依据?
如果以地基规范为依据,那么试桩所用的荷载应该是单桩承载力特征值的2倍。对桩身端部的强度要求较大。核算试桩的桩身强度,怎么 取混凝土轴心抗压强度fC的折减系数?如果按照桩基规范进行试桩,试桩所用的荷载是单桩承载力设计值的大约1.6倍左右。对桩身强度的要求要低一点。同时,桩基规范建议的fc的折减系数是0.8(灌注桩),比地基规范提供的折减系数0.6~0.7要大一点。
3。本人最近做一项目的基础,是超流态混凝土灌注桩,桩身混凝土为C25,直径为400,单桩承载力特征值为700KN.桩身强度为:0.6*fc*3.14*200*200=0.6*11.9*3.14*200*200=896784N=896.784KN,如果按照地基基础设计规范进行试桩,试桩荷载为1400KN>896.784KN。桩身强度不满足。
那么,工程桩不能被用来试桩。要专做试桩进行静载试验。甲方不满意。请大家谈谈自己的看法!拜托了!

相关关键字: 问题 一个 专家 各位 请问


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shl8634040
    shl8634040 沙发
    桩的承载力特征值、桩的极限承载力、桩身强度设计值、桩身强度极限值这些概念必须清楚:前三者各位已比较清楚了,我不再说明。桩身强度极限值规范上没有明确的名词,我指的是桩身强度达到破坏所需荷载值,这个数值应该比桩身强度大的多:1)没必要乘工作系数0.6~0.7,因为桩身虽然不像地上施工的混凝土构件那样能保证质量,但实际直径比计算直径大,两者相当作为补偿;2)混凝土强度标准值fck转换成混凝土强度设计值时已除了约1.4。结合上述两点桩身极限强度已是设计值的两倍,况且混凝土强度标准值比极限强度又要低些。
    由此,按规范设计的桩其抗破坏强度能满足静载试验荷载,静载试验是暂时的荷载,规范要求验算桩身强度是为了满足长期使用要求。
    没有必要对试桩进行特别设计。规范也规定要求试桩的制作工艺要求同工程桩。
    2006-12-20 10:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • leeyanli
    leeyanli 板凳
    混凝土强度等级不小于C25,工程桩不能被用来试桩。要专做试桩进行静载试验。若有试验结果,在充分分析的基础上可以作为设计依据
    2006-12-18 14:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

摩根和理正算独基高度的疑问

发觉MorGain算柱下独基时,基础的端部高度很大,一般只比根部小50~100;MorGain:例:Nk=6158,修正后fa=414,柱尺寸700x700,锥形基础,覆土厚度500,算得基础的根部高度为1150,端部高度为1100,不是太浪费了吗?端部需要这么大吗?满足坡度,25度不就行了吗?而理正算独基时在长宽比不为1时经常会出现如下图所示的情形(上阶通长):例:Nk=2660,N=3325,修正后fa=414,柱尺寸500x500,锥形基础,覆土厚度500,预定基础尺寸为2500x2800,算得对吗?

回帖成功

经验值 +10