土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 严重抗议!藐视安全的领导也让你们这样带电清灰吗?

严重抗议!藐视安全的领导也让你们这样带电清灰吗?

发布于:2006-11-02 22:19:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近配电室接连发生了几起短路事故,主要原因是安装不当和巡检不到位造成的。领导认为是配电室灰尘大的缘故。因而要求我们必须进行清扫。皮老虎,鸡毛弹子,风机。我们几个商量了一下,认为这样做很危险,应该不能做,可只是在高压规程里查到这样不允许,低压里没有明确。况且,领导是多年的老电工,他们厂里原来一直这样做,没出过事。管生产的外地部长也要求这样做,他们原来的厂也是如此。我们虽不同意,但也没办法。只好带头清扫,决不能让小伙子们干。您的单位有着样的情况吗?大家支持一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hzyrcl
    hzyrcl 沙发
    没有,我们就是380V的也要停电挂牌才能清扫
    2006-11-03 13:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • kkkill
    kkkill 板凳
    用氮气简单吹吹算了
    用其他的工具还是等彻底停电以后在说吧
    2006-11-02 23:33:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么计算电动机的用电电度?

10KW的三相电动机,实测电流7.7A,有功功率2.15KW,无功功率4.5KVAR,怎么计算一小时的用电度?

回帖成功