土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆直埋敷设的问题

关于电缆直埋敷设的问题

发布于:2006-11-02 16:28:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ndc70237458
    ndc70237458 沙发
    千万不要在底下接头啊!在施工前量好电缆长度订购啊!如果不方便就家多个接线想!
    2006-11-04 18:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • qijianmin
    qijianmin 板凳

    找有施工经验的工人操作。
    2006-11-04 17:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层住宅的客梯电力负荷等级的困惑??!!

关于高层住宅的客梯电力负荷等级的困惑??!!(一) 供配电系统设计规范 GB 50052-95第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、

回帖成功

经验值 +10