发布于:2006-11-02 16:12:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
关于高层住宅的客梯电力负荷等级的困惑??!!
(一) 供配电系统设计规范
GB 50052-95
第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、
国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、
经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况
的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、
重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、
大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
(二)技术措施,第二页,2.2.1 第2条说,高层普通住宅的客梯电力、主要通道照明为二级负荷设备。
第四页,续表2.2.2中把高层建筑的客梯电力列为一级负荷用电设备,也就是说高层住宅的客梯电力也是按照一级负荷考虑。
然而,二级负荷的分级表中,把属于二级负荷用户的高层住宅中的消防用电、客梯电力、排污泵等设备列为二级负荷。
(三)新版高规P43, 关于高层住宅客梯电力的负荷没有提到,强调高层消防用电设备,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应
按二级负荷供电。
有点疑惑,措施感觉有点自相矛盾,请高手指点迷津!!谢谢!!
关于消防负荷的配电线路是否都需要使用耐火电缆呢?个人认为,应急备用电源使用耐火电缆,主电源使用阻燃电缆就可以了。