土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求助】座位(地面)送风静压箱
报告厅高度>10m,采用VRV多联机加新风系统,室内机设在阶梯座位下空间内,座位(地面)送风吊顶回风。现有如下疑问:
1.此种空调方式是否可行?
2.座位下三角形空间作为静压箱除了密闭是否需要保温?怎么保温?
3.如不保温有无什么地方结露的可能?
麻烦各位多多回复,谢谢!

全部回答(4 )

  • linac
    明显一个错误的方案。还是推倒重来吧。
    2012-05-06 18:11:06 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    需要保温,我们都做的。
    2012-05-06 17:20:06 来自 PC 评论 举报