根据建规3.38及3.3.10条,厂房内是可以设置办公、休息,及仓库的。

但是一:能不能在厂房内或者是办公区内设置仓库呢
二:如何可以,仓库如何设置才能满足要求呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tangcidong
    tangcidong 沙发
    详见建规3.3.9、3.3.10
    2012-05-14 16:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • tangcidong
    tangcidong 板凳
    3.3.9厂房内设置甲?乙类中间仓库,其储量不宜超过一昼夜的需要量