土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:前室加压送风时,开启门与开启风口的矛盾

请教:前室加压送风时,开启门与开启风口的矛盾

发布于:2012-05-03 23:09:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位达人:
俺是新手,进行前室加压送风计算时,有个问题迷惑了很久:
前室送风口一般为常闭式的,用总风量除以3来计算风口的面积,也就是说发生火灾以后,需要对着火层、着火层上下两层进行加压送风;对前室加压送风量计算时,开启门是2(对小于20层的建筑),也就是说需要开启的疏散楼层为2层;
这样的话,其中1层前室的加压送风是没有意义的,不知道我的理解错误在哪,非常感谢你的指点,谢谢!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • navigate083
    navigate083 沙发
    1)在3~19层时,开启的风口和门的数量为2,20~32层时,为3;
    2)只开启着火层的加压风口时效果最好,但此时会面临加压送风口的尺寸太大问题,但可适当增大加压送风口的出口风速,但不能大于10;
    3)采用自垂或常开百叶风口,所有风口全开,效果较差。
    详见红皮书13.4.7
    2012-07-31 16:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • guniang371
    guniang371 板凳
    很新颖的问题,弄得我也糊涂了,哪位高手回答下