土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械通风室外新风排风口的间距

机械通风室外新风排风口的间距

发布于:2012-05-03 16:02:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好,机械通风室外新风排风口的间距是多少?有相应的规范么?什么规范?很急!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • niecaiming028
    niecaiming028 沙发

    “2012规范上6.3.1中要求水平间距不宜小于10米,高差3米以上。 只能按规范来”,没查到呢?

    在洁净室施工验收规范GB50591-2010倒是有“水平10米,高差6米”。在手术部建规7.1.8.3有“水平8米,高差3米”的说法。个人认为普通应不需要这么严。

    2020-05-09 15:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • 金木研01
    金木研01 板凳

    不对吧,技术措施上写的是,事故排风的排风口与机械进风系统的进风口之间间距要求是水平20m,如果不满足,排风口高出进风口6m以上。普通的通风系统没有提到

    2020-04-10 10:08:10

    回复 举报
    赞同0