土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰蓄冷问题

冰蓄冷问题

发布于:2012-05-03 20:55:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
平时设计3000冷吨的空调负荷,我要制冰,白天用8小时3000冷吨,算得3000m³的高10m,占地300㎡的蓄冷槽,放地面了~3000m³够吗?想不明白,冰槽的乙二醇进出口温度怎么控制?里面都是冰吸热耶~~哪有规律?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • syt21315
    syt21315 沙发
    我司可提供最专业的蓄冰整体解决方案,美国BAC蓄冰华北技术服务中心,Q910655956
    2012-05-28 16:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • gw495475737
    gw495475737 板凳
    这就牵扯到控制上面的了 在融冰时的控制策略上 我们可以用旁通或者水泵变频来调节蓄冰槽的出水温度 例如我们出水温度低了我们使旁通开大,,在蓄冷优先时候还可以调节主机的运行
    2012-05-25 20:12:25

    回复 举报
    赞同0